当空调不能正常运行时,除了检查压缩机的启动继电器、过热、过流保护器和电容器外,还必须检查电气控制系统中至关重要的控制保护和执行部件。以下介绍了几种常见的空调温度控制器的快速检测方法。
一、波纹管或膜片式空调温控器
1.故障现象:触点接触不良或烧毁,导致电路无法连接;触点频繁起弧粘连,导致电路无法断裂;温度腔内温度剂泄漏,导致触点无法移动,失去控制效果。
维修方法:空调温控器旋钮正,反向旋转几次,用万用表R×l温度控制器连接的两个端子,如果电阻很小,触点正常;如果电阻很大,触点接触不良;如果没有,可能是温度传感器泄漏。
检查外观是否泄漏,观察温度头密封焊头是否破裂,温度包是否损坏裂纹,温度管是否弯曲痕迹,然后将温度包放置30~40~C在温水中,检测触点是否关闭。如果触点仍然不关闭,则温度传感器包中的温度传感器已经泄漏;如果触点可以关闭,然后将温度传感器从水中取出。在低温环境中放置一段时间后,触点被切断,表明温度控制器的温度控制范围不当调节温度范围的调节螺钉可以矫正,逆时针旋转l,2匿后再试。
2.故障现象:空调温控器触点因点火而粘连。触点不能自动断开,压缩机不能关机。
维修方法:将感温包放入双门冰箱(5~lO℃)在内部,测量温度控制器的两个端子是否断裂。如果连续打开。说明触点粘连,可以用直螺丝刀转动机械强迫触点断开;如果触点可以断开,表H月温度控制器的温度控制范围漂移低,可以顺时针调节温度控制范围调节螺钉。
3.故障现象:温感剂泄漏
维护方法:用热毛巾加热温度管,将旋钮调整到更低温度,用万用表测量温度控制器的开关是否连接。如果开关不通过。表示温度传感器泄漏,然后再次更换新的温度控制器。
二、热冷双用空调温控器
电热空调中使用的温度控制器,接触控制箱包含两组接触机构(冷接触和热接触)。使用相同的温度波纹管来控制热冷度。其故障现象和检查方法与一般温度控制器基本相同,但应注意检查冷切换动作是否敏感,冷却位置接通压缩机电路,加热位置接通电加热器电路。
三、霜冻空调温控器
除霜温度控制器是位于热空调控制电路中的转换电磁换向阀的部件。
它的温度传感器放置在室外热交换器的盘管上。冬季加热时,室外热交换器的霜层加厚,使温度小于预设值。霜控制器的触点动作。
切断电磁换向阀,将原来的加热循环转化为制冷循环。常用的结构类型有两种:一种是热敏双金属片式:一种是普通温控器。
检查方法是将温度部分放置在相应温度的水或空气中。用万用表测量两个端子是否断裂或断裂。你可以知道优点和缺点。热敏双金属片式温控器也用于室内防冷空气控制。
四、温感电阻
电子空调温控器或全智能控制空调,均采用热敏电阻作为温度元件。
热敏电阻是其电阻值随温度变化而显著变化的组成部分。用于空调回风温度十立测的热敏电阻一般具有负温度系数的特点电阻随温度的升高而降低。
具体到某一品牌空渊器所采用的热敏电阻,其电阻值随温度变化的特点一般在随机说明书中绘制成图表进行检测,可在一定环境下用半导体温度表和万用表进行测量。
比较温度传感特性曲线或特性值表,确定热敏电阻老化时是否正常,特性漂移,即温度与电阻值对应关系发生变化时,应更换新的热敏电阻传感器。
系统工作异常或长期老化后会出现故障。在维护过程中,有时采用更换方法,更换同型号、同规格的良好温控器,节省维护时间,方便区分原温控器的质量。
以上就是小编为大家介绍的关于中央空调温控器的相关内容,希望对大家有所帮助。