yl34511线路中心

暖通空调:中央空调方案设计基础知识介绍
发布时间:2022-04-07

今天,小编将为大家带来有关暖通空调行业中关于中央空调方案设计的基础知识介绍,让我们来一睹为快吧~

 中央空调方案设计

一、各类建筑物空调负荷计算

1、什么是空调负荷?

Ø 为了保持房间一定的温度,需要向房间供应的冷量称为冷负荷。

Ø 为了补偿房间失去的热量而需向房间供应的热量称为热负荷。

Ø 为了维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。

2、影响负荷大小的因素有哪些?

Ø 气候条件

Ø 使用面积

Ø 窗的数量、朝向

Ø 外墙的朝向

Ø 维护结构隔热效果

Ø 房间用途

Ø 房间内的人数

Ø 用电器散热

3、不同建筑负荷概算表

一般情况下,办公楼、写字间、客房负荷可以按照约90~100大卡每平方米,会议室、影剧院、演播大厅约160~200大卡每平方米,酒店、洗浴、餐厅160~260大卡每平方米计算。

建筑物负荷取值表

建筑类型

冷负荷 W/m2

(KCal/h.m2)

住宅、公寓、标准客房

114-138

(98-118)

西餐厅

200-286

(170-246)

中餐厅

257-438

(220-376)

火锅城、烧烤

465-698

(400-600)

小商店

175-267

(150-230)

大商场、百货大楼

250-400

(215-344)

理发、美容

150-225

(129-193)

会议室

210-300

(180-258)

办公室

128-170

(110-146)

中庭、接待

112-150

(97-129)

图书馆

90-125

(77-108)

展厅、陈列室

130-200

(112-172)

剧场

180-350

(154-310)

计算机房、网吧

230-410

(200-350)

有洁净要求的厂房、手术室等

300-500

(258-430)

中央空调方案设计公司 

注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于l0000平米,取下限值。

2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。

3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。

二、空调方案比较

A 单冷系统

风冷式冷水机组

室外侧 :用热泵机组/单冷制冷机组 (一台 )室内侧 :各室设风机盘管机组室内分布系统为水管。

1)空气分布设计易满足舒适要求 (一般为上送上回 ) ;2 )冷量调节灵活 ;3 )室内局部吊顶对建筑影响小 ;4)能源费用能分户计量。

1)水系统进入室内 ,安装与运行不慎有水患;2 )一般无新风供给 ;蒸发温度相对偏低 ;需设板式热交换器、水泵、膨胀水箱。

别墅型 ,多层或高层公寓均有采用。

风管系统

风道式全空气系统

制冷机与室外侧盘管为一整机 ,设在室外或阳台 ,室内侧为制冷剂盘管与风机 ,空气通过风道分送各室 (室内侧机组可做成柜式或吊顶式 ,需有安装空间 )。

1)空气分布完全可按需布置 (如上送下回 ) ;2 )可提供新风 ,过渡季节可由新风供冷 ,空气过滤器、消声器便于设置 ;3 )能源费用能分户计量 ;4)初投资较小。

1)因室内布置风道 ,对层高有要求 ;2 )分室调节要设专门的风阀 ;3 )立柜式室内机组要占室内空间。

因层高问题用于别墅型住宅较多。

制冷剂系统

变频或一般多联机系统

室外侧为压缩机及室外风冷盘管室内侧为风机 +直接蒸发盘管 ,即室内分布系统为制冷。

剂盘管

1)自动化程度高。有利于负荷调节 ,节能性显著 ;2 )室内机可明露在室内 ,控制方便 ;3 )可设置专门的新风处理机组并考虑热回收。

1)受制冷剂盘管布置约束 ,室内空气分布不能完全满足要求 ;2 )价格较贵 ;3 )制冷剂管路安装要求高 ,否则有制冷剂泄漏之患。

别墅型、多层或高层公寓均可采用。

B 冷热组合(热泵系统 / 燃气锅炉+制冷)

热泵系统

可以采用变频技术/或者是模块化制冷机组/或者对于比较大的别墅可以做两套独立系统。

单台或者若干台热泵机组

1)制冷效率高,属于目前最为节能的制冷方式;2)可以采用变频技术,进一步提高能效比(例如在日气温波动比较大的地区);3)针对有环境配合的地区可以采用水源或者地源热泵技术;4)运行费用低。

1)当室外温度低于-3度的时候热泵系统的效率就低与电加热方式,因此这时候需要启动辅助电加热器或者是燃油/气炉;2)除投资成本高,系统较为复杂;3)实现制冷制热切换的部件设计制造维护难度大;4)在有房间需要供冷,有房间需要供热时候灵活性较差。

普适性较广

燃气锅炉+制冷

模块化锅炉

可以实现100%与50%负荷的切换运行

模块化锅炉+压缩/涡旋式制冷机

1)可以很方便的实现不同房间的根据各自需求选择供冷供热。2)系统效率随环境温度的波动很小3)初投资低,系统相对简单。

1)与热泵系统相比,能效比低;节能性不好,不能够实现功率随负荷的连续变化;2)由于存在两套系统公用一部分管道的情况,所以要增加四通阀,该部分在设计施工时候都需要注意。

普适性较广

C、 风管系统 / 水系统 / 暖气+风管系统

冷、热水系统

风冷式或冷(热 )水机组

室外侧 :用热泵机组 (一台 )或者制冷机+锅炉室内侧 :各室设风机盘管机组室内分布系统为水管。

1)空气分布设计易满足舒适要求 (一般为上送上回 ) ;2 )冷 (热 )量调节灵活 ;3 )室内局部吊顶对建筑影响小 ;4)能源费用能分户计量。

1)水系统进入室内 ,安装与运行不慎有水患;2 )一般无新风供给;蒸发温度相对偏低 ;需设板式热交换器、水泵、膨胀水箱。

别墅型 ,多层或高层公寓均有采用。

风管系统

风道式热泵型全空气系统

制冷机 (热泵 )与室外侧盘管为一整机 ,设在室外或阳台 ,室内侧为制冷剂盘管与风机 ,空气通过风道分送各室 (室内侧机组可做成柜式或吊顶式 ,需有安装空间 )。

1)空气分布完全可按需布置 (如上送下回 ) ;2 )可提供新风 ,过渡季节可由新风供冷 ,空气过滤器、消声器便于设置 ;3 )能源费用能分户计量 ;4)初投资较小。

1)因室内布置风道 ,对层高有要求 ;2 )分室调节要设专门的风阀 ;3 )立柜式室内机组要占室内空间。

因层高问题用于别墅型住宅较多。

暖气+风管系统

冷热独立系统

散热器+制冷/新风用风管

1)很方便得满足不同房间同一时刻的冷热需求;2)对于有集体供暖的用户,很方便得接入集体供暖管网;3)可以利用制冷系统给房间加新风;4)散热器性能好,还可以灵活实现个性化设计。

1)成本高2)管道多

1)有集体供暖管网的用户;2)已经有采暖系统的用户,可以独立添加制冷系统;3)对舒适感要求高,对成本不是很在乎的用户。

那么明天,小编将为大家带来有关制冷主机选型等介绍,对此感兴趣的朋友们可以关注yl34511线路中心哦~

展览会 

另外,我司将参加由重庆国际博览中心举办的第三十三届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会(由于疫情影响,展会日期待定,待确认日期后小编再告诉大家)。

先来介绍一下重庆国际博览中心:它是全球三大HVAC&R展览会之一,拥有国际展览业协会和美国商务部权威认证;中国展览馆协会展会项目(行业知名活动)认证;空调·制冷·供热·新风·冷链一站式解决方案;展出面积:122,000㎡, 参展企业: 1,500+ ,专业观众:60,000+,论坛会议: 80+ ,国际组织:50+,合作媒体: 100+。

届时大家能在N6A11展位看到我们的身影,诚邀大家的参观,不见不散哦~

分享按钮
yl34511线路中心